]刚用最新的Morgain计算了一个双柱三桩一字联合承台,看到计算书中在进行柱对承台的冲切验算时有这样一句话: 因 ao1y = 750mm < Ho,且 ao2y =750mm < Ho, 故不需要验算该冲切锥体。
ao1y,ao2y 为柱到承台边的距离的水平距离,Ho为承台的有效高度
为什么这样子就不需要冲切验算了呢?
具体说明一下: 现在先设桩是沿着X轴一字排列的 ao1y,ao2y 是沿着Y轴的 柱子到承台边的水平距离
[
本帖最后由 wj902911 于 2009-8-6 13:20 编辑 ]


全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
mayunjun
沙发
双柱三桩一字型承台计算时,当抗冲切扩散角(一般是45度扩散角)能覆盖到相邻的桩上时,其抗冲切就可以满足,也就是在桩边向上绘制45度角线,当上口边线落于柱截面内时,标明桩承台抗冲切不需验算即可。
2009-08-06 11:21:06
赞同1
-
大大圆咕噜
板凳
%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%88%B0%E5%BA%95%E5%BA%94%E8%AF%A5%E8%AE%A9%E5%86%B2%E5%88%87%E6%A4%8E%E4%BD%93%E8%90%BD%E5%9C%A8%E5%9F%BA%E7%A1%80%E5%BA%95%E6%9D%BF%E4%BB%A5%E5%86%85%E8%BF%98%E6%98%AF%E4%BB%A5%E5%A4%96
2018-11-02 21:21:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报