土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有人知道什么时候不需要对承台的冲切锥体进行验算吗?

有人知道什么时候不需要对承台的冲切锥体进行验算吗?

发布于:2009-08-06 09:42:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
]刚用最新的Morgain计算了一个双柱三桩一字联合承台,看到计算书中在进行柱对承台的冲切验算时有这样一句话: 因 ao1y = 750mm < Ho,且 ao2y =750mm < Ho, 故不需要验算该冲切锥体。
ao1y,ao2y 为柱到承台边的距离的水平距离,Ho为承台的有效高度

为什么这样子就不需要冲切验算了呢?

具体说明一下: 现在先设桩是沿着X轴一字排列的 ao1y,ao2y 是沿着Y轴的 柱子到承台边的水平距离

[ 本帖最后由 wj902911 于 2009-8-6 13:20 编辑 ]

平面.jpg


1-1剖面.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    双柱三桩一字型承台计算时,当抗冲切扩散角(一般是45度扩散角)能覆盖到相邻的桩上时,其抗冲切就可以满足,也就是在桩边向上绘制45度角线,当上口边线落于柱截面内时,标明桩承台抗冲切不需验算即可。
    2009-08-06 11:21:06

    回复 举报
    赞同1
  • 大大圆咕噜
    %E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E5%88%B0%E5%BA%95%E5%BA%94%E8%AF%A5%E8%AE%A9%E5%86%B2%E5%88%87%E6%A4%8E%E4%BD%93%E8%90%BD%E5%9C%A8%E5%9F%BA%E7%A1%80%E5%BA%95%E6%9D%BF%E4%BB%A5%E5%86%85%E8%BF%98%E6%98%AF%E4%BB%A5%E5%A4%96
    2018-11-02 21:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助~梁的计算

各位前辈,请教一下,砌体结构在手算计算梁的时候都要算什么?梁上荷载具体是怎么算的?弯矩呢?还有,具体怎么区分简支梁和连续梁?我刚进设计院,好多东西都不太熟练,希望各位前辈能够帮忙。我是想要一下具体的计算方法1首先要计算梁上的荷载吧,那个板传荷载是画45°线计算吗,传到梁上的荷载用什么公式计算?三角形和梯形的2算出板传荷载后,要加上梁的自重吧,自重是用线荷载还是什么?3最后要算弯矩吧,用什么公式算呢,那个荷载时用标准值还是要乘以分项系数?最后算弯矩的时候是不是有个系数要查表的,是不是也和板一样,有跨中弯矩和固端负弯矩?

回帖成功

经验值 +10