土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:好氧池需气量的计算?

请教:好氧池需气量的计算?

发布于:2005-06-01 08:18:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
假设有这样的工程:水量1000m3/d,CODcr 3000mg/L,BOD5 1200mg/L,用二级接触氧化法处理,需气量采用气水比算,请问这个气水比是对整个系统而言,还是每个好氧池都要有个气水比分别计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bod5
    bod5 沙发
    气水比是按照总水量计算的,参考一下相关工程吧。
    2005-06-01 10:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • 飞来浪花
    飞来浪花 板凳
    这可以估算,以处理1kgBOD需要1.8KG氧气来估算,如果你采用大孔管曝气,采用氧转移效率为7%~8%左右,如果采用微孔曝气头,那效率采用13~15%左右,如果同时采用膜法来处理的话用同时用微孔曝气,那效率采用15%,另外再利用COD来核一下,以处理1kgCOD需要0.8~0.9KG氧气来估算,哪个高便采用哪个,我一般是这样计算的
    2005-06-01 10:08:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。