土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率计算及功率因数(求各位斑竹)

功率计算及功率因数(求各位斑竹)

发布于:2005-06-01 08:15:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工厂低压配电所,低压母线电压为380V,电流为1600A,功率因数为0.71,加入谐波滤除和无功补偿后,母线电压为392V,电流为1200A,功率因数为0.94,如何计算每小时节电度.
P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正确?
另:三相功率因数表接线为A相电流,BC相电压.是否有A,N或A,B相功率因数表,如何接线?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    大幅度下降的是无功电流。无功电流不做功,但跟电网之间存在能量交换。使电网输电能力下降。所以供电部门会对功率因数低的单位作惩罚。
    2005-06-03 09:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • ooo888
    ooo888 板凳

    精辟,谢谢.
    2005-06-02 17:27:02

    回复 举报
    赞同0