土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教直流屏交流电压的问题

请教直流屏交流电压的问题

发布于:2009-08-05 21:02:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
直流屏时常交流欠压报警,每次查报警时交流电压Uab,Ubc,Uca中有一相360多伏,其他两相300零几伏,低压的两相也不总是固定于哪两相,查取交流电压的配电室的电压表指示正常。请问是什么原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zpd6146
    zpd6146 沙发
    感谢版主!经测量和电压表显示三相交流输入正常。它是综合测量模块,可完成对电池组电压电流温度,控母合母电压电流,三相交流输入开关量的采集和其他几项的测量输出。其余都显示正常。它有J1----J13 等13个模块插件,这需要厂家来换吗?但厂家说交流欠压报警不属于故障报警,影响不大,但时常发出刺耳的蜂鸣声总不好受。该咋办呢?
    2009-08-10 08:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    首先检查直流屏充电电压(接进线的端子上电压)是否正常,如果正常就是直流屏内部检测回路出问题,如果不正常检查充电电源。顺藤摸瓜
    2009-08-05 21:17:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个电气技术员小心得

作为一名建筑施工的电气技术员,一个在建筑环境里属于小专业的技术员。工程没开工,就开始弄临时用电,还要单心安全问题,最羡慕水暖技术员,啥时候见过水能浇坏人的呢。。。工程开始,就要配合土建做好管线预埋。水暖技术员还是悠哉悠哉地弄个孔洞就好~在这里有多少辛酸,多少汗水,学电者自知。。。。多想以电为主专业 ,土建配合。。。一切仅是梦想,奋斗吧,为了那点钱儿。。。。。

回帖成功

经验值 +10