0.3mpa的蒸汽进汽水热交换器,凝水出水温度80度,请问疏水阀后的背压是否足够使凝水抬高4。5米排放?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zht2004
    zht2004 沙发



    不行,而且所谓的“能否抬高4。5米排放与凝水出水温度80度”没啥关系啊
    2005-06-02 08:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • sulys0
    sulys0 板凳
    什么样型式的汽水换热器?是水平放置还是垂直放置的呢?在换热器内的压降可以估算么?如果用我们这种型式的换热器,完全可以。换热系数很高,压降很低。
    2005-06-01 09:57:01

    回复 举报