沙发
这个配筋面积是指层高范围内的墙配筋,砌体规范10.3.4条有规定最大最小配筋率.调整抗力与效应比的方法有很多.如果差得不多,可适当调整砂浆强度,构造柱大小,个数与位置,构造柱配筋等,如果差太多就要考虑调整墙体布置,或者墙内加钢筋.
2008-12-11 14:28:11
赞同0
-
lu1979
板凳
不懂,等待中-------
2008-10-29 08:52:29
赞同0
加载更多回复 举报
另咨询高人:程序显示红色之后给出的配筋面积,按照这个面积给墙配上钢筋,抗震验算就通过了?