土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨一下应急照明设计的问题

探讨一下应急照明设计的问题

发布于:2009-08-05 15:37:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,公共走道采用应急照明回路供电(但现在应急回路中有几个灯采用普通灯),但我收到的审查意见是“1、系统图中,应急照明是专线供电,但平面图中走道普通照明与应急照明混于同一线路,是错误的,必须改正。可在配电箱中设走道普通照明线路,将走道普通照明与应急照明分开,也可将走道中与应急照明混于同一线路的普通照明灯改为应急照明灯。”;我现在想问一下,审查图纸是否需要那么机械地照办规范?
根据图所示,应急照明回路中灯具数量为15,没超过《民规》中要求不大于25个的要求。我有必要将公共走廊中3个普通灯单独一个回路么??或者走廊照明全部为应急照明,白白增加投资!!!!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 通通
    通通 沙发
    大神继续回答啊。还是不懂
    2013-10-22 15:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • caonim
    caonim 板凳

    特意去瞄了一眼,13.8.3疏散通道应设置

    应该设吧。
    否则火灾了,只有疏散LED灯 太暗了。太暗了太暗了。
    2009-08-06 15:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国特色的设计体制

从现实情况来看,设计质量高低无所谓!结至目前,没见到哪个设计院因质量问题而被吊销执照,每年只见不断地有设计院升级,而看不到降级的;没见到哪位设计人因质量问题而被停职不准设计,反倒是高级职称者不断涌现、更加年轻化;也没见到哪位业主扬言再也不找为其服务的设计院了,评优时“赞美证书”要多少有多少,常见现象是技术水平虽不高,关系反倒很融洽,这大概也是“功在戏外”吧;更未见到哪个施工单位敢说“只要是某某设计院设计的工程,我就不参加施工”,吹捧奉承、请客送礼乃司空见惯;更为现实的现象是:所有工程都通过各种机构检查验收投入使用了,没见过“不及格工程”。最最突出的现象是,您未看到有多少建筑物坍塌了,比例数微乎其微。

回帖成功

经验值 +10