上部为多层的四类地下汽车库的消防设备要用双电源吗?
上部为多层的四类地下汽车库的消防设备要用双电源吗?
上部为多层的四类地下汽车库(停车46辆,没有人防)的消防设备(如消火栓泵,喷淋泵等)要用双电源吗?
发布于
2005-05-31 21:56:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hitwb
同感,我也正在作一个和三楼类似的工程。
不过,不作报警的话,很多联动无法实现,所以还是在地下室作了,就是不知道地上的几层是不是也要作报警?顺便作了也不麻烦,可是怕甲方说浪费(可以不作的又作了)
2005-06-01 21:01:01
来自 PC
评论
举报
ashley02
是啊,我踫到过地下三层汽车库(每层<1000m2),是三或四类汽车库,上面是<24m公用建筑,每层面积<2000M2,不采用集中空调。
按三、四类汽车库不须做火灾报警及联动控制,三类汽车库是二级负荷,四类汽车库是三级负荷。
地下三层不做火灾报警真觉得不安全,不知大家有没有踫到过这种情况。
2005-06-01 14:11:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wjx888
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
