土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教市政雨水布置问题

请教市政雨水布置问题

发布于:2009-08-05 11:37:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
那位高手请帮忙,现有约4公里市政道路,需做雨水排水,此路离河大约9米,建设单位要求道路两侧雨水口连接直接排入河中,河的洪水位、常水位均不太清楚,况且此路坡度不是很大,雨水口几十米布置,如直接排向河中,河道得穿多少管子呀,况且除道路以外均无测量数据。哪位高手解答一下,这样布置可以吗?谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liye7767
    liye7767 沙发
    谢谢楼上,现在的建设单位不是很讲道理,不管设计者同意不同意,已经按紫金牛的想法施工了,反过来让设计改图,唉,设计单位容易吗,为了那点设计费
    2009-08-06 19:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • wsnzg
    wsnzg 板凳
    建设单位瞎整。先看你的道路坡度是多少,如果纵坡较大,路面雨水直接从上游沿路面至下游,你就在下游做一个六篦或八篦雨水井接纳,在排河就行了。如果道路坡缓,沿道路铺设雨水管线,40~50米左右设一检查井,雨水井接入检查井,在下游将雨水管线进河。需要考虑河水位倒灌。出口处要么社泵站,如建设单位不干,采取临时措施,在管道出口设橡胶鸭嘴阀,但需要建设单位作出保证维修养护等事宜。
    2009-08-06 16:04:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教阳台水的问题

我们这里小区准备做阳台水截流工程。因为现在很多小区阳台都被进行了改造,洗衣机拖把池的污水都直接排放到和阳台相连的雨水落水管,然后排到散水坡,旱季都有污水,影响环境。针对这种情况,我们这边甲方准备在阳台一侧新建雨水管,将阳台水入地,通过管道排入小区雨水系统,但旱季流入管道里的仍然是污水,因此准备在截流井末端设置跳跃式截流井,平时污水接入污水系统,暴雨时大部分雨水进入雨水系统。真正设计计算时,觉得还是很麻烦的,这个跳跃式截流井的堰高怎么确定才能最接近实际呢?在此特地请教大家,希望得到大家的指导!