土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ !!关于水管(成排管道)之间的间距确定的问题?

!!关于水管(成排管道)之间的间距确定的问题?

发布于:2009-08-05 11:11:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,成排水管间距的确定,与水管的连接方式、管件,管段上的阀门大小,是否保温,等的因素有关,排管间距的确认对实际安装有很大影响,当然你可以对一排DN150的喷淋管标个300-500的间距,但这明显不合理,实际施工,若照此施工,排管间距过大,不仅支吊架做的过长,而且还浪费安装空间。

现取个简单个例,假如两跟DN150的喷淋水平管道,最佳间距取多少(有阀门)?对卡箍件、管道上的阀门直径该取多少,以定间距!

又比如冷水机房的两道DN300的冷水管,间距又如何确认?

鄙人对这些连接管件、阀门、法兰之类的直径认识有限,如何粗略估取,还请大家多多指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋香炒饭
    蛋香炒饭 沙发
    本帖最后由 蛋香炒饭 于 2015-1-12 13:00 编辑

    【蛋香炒饭愚答】
    楼主应该是施工方。对于“ 但这明显不合理,实际施工,若照此施工,排管间距过大”这句话还需跟您解释一下,设计人员设计图纸时并不知道施工队的施工水平。同样的管位施工能力高的队伍很轻松就能安装,有的施工队就安不了(楼主应该属于前者)。所以就需要以一个相对合理的通用规则来进行管位布置。这个规则就是各种的图集。
    管间距300~500这个描述的确有点模糊了。详细的楼主可以查看03S402《室内管道支架及吊架》。下图为双杆吊架的截图
    支吊架.jpg
    在尺寸表中第6项中可以看到DN150的自喷管道视是否保温,常规管间距为300~350。
    现在设计是快餐时代,一个月出一个小区是常态,在这么短的时间内要设计人员做到面面俱到真的很难。所以大多数图集中可以查到的资料一般都不会画的很细,只是引用一个图集。楼主有时间可以多看看图纸目录中的“参考图集目录”很多细节里面都有表述。希望可以帮到你。

    2015-01-12 12:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • enjoynow
    enjoynow 板凳
    本帖最后由 enjoynow 于 2015-1-11 10:46 编辑

    我记得技术措施附录里面有相关管道间尺寸要求吧,保温管与保温管,保温管与非保温管之类的,在结合实际情况给一个间距就行啊
    2015-01-11 10:43:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教问题,关于加油站的污水排放问题

按加油加气站设计规范GB50156-2002 9.0.12规定,排出加油站的污水,要在出墙时设置水封井。我上网搜索得知:水封井是安全液封的一种,设置在含有可燃气体,易燃液体蒸气或油污的污水管道上,以防止燃烧、爆炸沿水管蔓延。因此我认为规范规定的设置水封井,只是为了防止火灾蔓延,但是起不到去除油污的作用那是不是,我在处理这个问题的时候,应该在水封井之后再设置一个隔油池??请高手指教~~~~

回帖成功

经验值 +10