我找了半天 只在《公共建筑节能规范》里看到说60到95的管子只能用玻璃棉,厚度依管径不同分别是50、60、70我不知道这个规范是否适用于民用建筑? 查《集中供热住宅计量供热设计规程》之类的规范也找不到,请前辈指点~~~~~~谢谢~~~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
暖通夲夲
沙发
无补偿直埋不是说一个固定支架和补偿器都没有,只是直管段和可利用的弯头补偿用自然补偿。像三通等需要限制位移的地方如果计算的位移量偏大,还是需要加固定支架和补偿器的!!!
2017-08-30 17:24:30
赞同0
-
softhappy
板凳
无补偿直埋敷设,
2009-10-12 10:12:12
赞同0
加载更多回复 举报
并不是一定一个固定支墩和补偿器也没有
而是在管道进入嵌固段后可以不设固定支墩和补偿器
但是在过渡段的弯头,三通等应进行校核计算
当无法通过计算时,应采取保护措施
设置固定支墩,补偿器,或者其他措施