土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼梯间设置火灾报警探测器问题:

楼梯间设置火灾报警探测器问题:

发布于:2009-08-05 10:29:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前大家在做高层建筑时楼梯间都被审图人员说得一定要装火灾报警探测器,依据是GB50116-98(火规)第4.2.3.1:敞开或封闭楼梯间为单独划分探测区域。其实他们没有注意到高层建筑中大部都是带前室的防烟楼梯间的,防烟楼梯间和封闭楼梯间是两个概念,GB50116-98中没说防烟楼梯间为单独划分探测区域。现在我们如果不装可以据理力争了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhupeng800
    zhupeng800 沙发

    前室的送风和排烟不是和前室的这里的探测器联动吧?
    这都应该是火警控制器控制的,不论那里发生火灾这些联动都有发生的
    2009-10-15 10:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • ayst66
    ayst66 板凳
    楼主的观点似乎说服力不强,过分割裂了防烟楼梯间与封闭楼梯间为两个独立的概念。请看《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.2条之一:封闭楼梯间除应符合本规范第 7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1.当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。试问这样的封闭楼梯间,是按GB50116-98(火规)要求作为为单独划分探测区域,还是按楼主的说法作为防烟楼梯间不划为探测区域呢?
    2009-08-06 09:26:06

    回复 举报
    赞同0