土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于西门子PA总线极其通讯问题?很实际的!

关于西门子PA总线极其通讯问题?很实际的!

发布于:2009-08-05 08:46:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们厂里的温度和压力用西门子PA总线作为测量和监控,昨天我处理问题时遇到一个麻烦问题请教一下大家。

第一,温度和压力都在一根总线上,温度平稳,压力波动(温度10个,压力15个)
第二,各个三通阀极其接口全面检查都已经扭紧,电源电压正常无波动(DC31.7V),各个压力表表面板显示值正常,无波动。
第三,最后发现是通讯问题,压力表面板上有一个“圈”的符号代表通讯,通讯有时会中断一下但马上就恢复,时间很快,有时间根本就来不及观察。当通讯中断后,中控的显示就为0继而又恢复到正常值。这就是“压力的波动”。
第四,我们的温度测量用的是热电偶,配上4--20毫安的温度变送器接入总线。

提问1:为什么同在一根总线上,压力波动而温度不波动。

提问2:经过观察,电源电压无波动,各个压力表面板显示值无波动,难道是他们的响应时间不够?还是其他原因?

提问3:关于压力和温度他们是如何通讯的?(在我看来既然都是数字量,就无所谓压力温度,在系统里都只是一个地址的“值”而已)

提问4:难道压力通讯有问题?温度通讯就没有问题?压力和温度在现在是岔开放的,所以不存在先后问题!

最近发现一个规律 一般是晚上出现 白天出现的很少。。几个月来都这样。。

[ 本帖最后由 l340023 于 2009-8-6 00:14 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lndlltb-01
    lndlltb-01 沙发
    压力通讯中断,温度不中断,压力和温度是交叉放的,基本可以排除干扰。
    不代表没有干扰,有可能是压力表抗干扰能力差..........
    换块表试试,没说换15块压力通讯中断,温度不中断,压力和温度是交叉放的,基本可以排除干扰。
    不代表没有干扰,有可能是压力表抗干扰能力差..........
    换块表试试,没说换15块..............................
    2009-08-16 15:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • sdq1987
    sdq1987 板凳
    压力表如果都是同一型号的,那就换个试试看,一试便知!
    2009-08-11 22:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

免费的数据线,大家拿过吗,

http://hi.baidu.com/plcjmrj请看这里,,

回帖成功

经验值 +10