土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跳闸

跳闸

发布于:2009-08-05 07:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们办公室用电是由施工单位的配电箱引的(临时电),经常停电跳闸,问题是我们这边的漏保不跳,总是施工单位配电箱的漏保跳闸,有时候一天七八次,有时候又不跳了,请大家帮忙分析下什么原因?在线等。谢谢了
(尤其领导再用他的笔记本的时候停电,我都被骂好几次了。)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • seaqhb
    seaqhb 沙发
    施工单位的配电箱采用的元器件一般比较低劣,是不是他的开关处问题了
    2009-08-05 08:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • haiyangjifeng
    haiyangjifeng 板凳
    原因很简单,那边的漏保动作时间小于你这边的动作时间或者是漏电电流小于你这边的,一般情况下这种都是由于零线漏电造成的,你可以找一个有经验的电工帮你查一下,一般情况下一个摇表就能搞定
    2009-08-05 08:22:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跳闸

我们办公室用电是由施工单位的配电箱引的(临时电),经常停电跳闸,问题是我们这边的漏保不跳,总是施工单位配电箱的漏保跳闸,有时候一天七八次,有时候又不跳了,请大家帮忙分析下什么原因?在线等。谢谢了(尤其领导再用他的笔记本的时候停电,我都被骂好几次了。)

回帖成功

经验值 +10