土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场三级配电二级保护,为什么老是越级跳闸?
我们现场是三级配电二级保护,从业主配电室引出电源,现场一出现接地跳闸,可是我们的一级箱不跳,而直接跳业主配电室内总闸,每次都要去找业主来送电

全部回答(6 )

  • gcc77
    正定电流过大,
    2005-06-02 23:43:02 来自 PC 评论 举报
  • zuoxaomin
    还需要注意动作时间的配合,
    另外,故障点如果在线路上呢?那就该上级断路器跳啊