土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 跟大家提个厂房自喷问题

跟大家提个厂房自喷问题

发布于:2009-08-04 21:58:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂房自喷 沿坡屋面布置喷头 首先是天窗处的喷头,如图布置是不是合理?
再有就是配水支管像现在这样连接喷头,如何实现管道排气?还是应该在最高点向两侧供水?
期待高手指教

QQ截图未命名.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dintw
    dintw 沙发
    干式系统本身就是充气的,支管集气当然不会影响干式报警阀的启动,因为干式系统的快速排气阀也不是每个支管末端都装的。
    对于湿式系统,我没有说绝对没影响,只是影响有限,充气和充水的密闭系统,开口相同的情况下,充气系统的压力下降速度比充水的系统要慢的多,喷淋管道内充气越多,一旦喷头动作,报警阀处的压力下降也就慢很多,也就会延长的报警阀的动作时间,如果消防泵是由报警阀上的压力开关启动的话,也就会延长消防的启动时间。只要这种延时没有超出规范的要求或者实际灭火的要求,就可以忽略不计,本人做过不少这样项目,都是支管朝上布置,现场测试都没有问题。
    2009-08-07 12:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • fiyone
    fiyone 板凳
    假设这是 干式系统 ,只设置主管排气,支管集气是否会影响干式报警阀正常启动?
    湿式系统在自喷规范解释和设计手册里面有,一般是两边配水管向支管供水。


    想问 dintw:
    系统是湿式系统,如果支管有很多根,比如30根支管,每根支管都集气,一个喷头打开,系统压力降低,气体过膨胀,造成系统压力紊乱,是否影响报警阀正常开启?是否要考虑气体弹性效应(弹垫效应)?我在有的文献上看到关于湿式系统的弹垫效应的问题,盼解答,谢谢
    2009-08-06 23:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内双栓消火栓如何计算?

18层住宅,2梯4户。室内一共2根消火栓立管,1根放在消防电梯前室,另外一根放在楼道里。楼道的用双栓。那么计算时怎么算?室内消火栓流量为20L/s

回帖成功

经验值 +10