阅读下一篇
不同敷设方式电缆载流量我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 "当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架中敷设很远, 百米的, 最后一点入地, 难道就因为这一点按照埋地算载流量?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报