土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 灌区改造防渗渠不减小问题

灌区改造防渗渠不减小问题

发布于:2009-08-04 16:10:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位前辈、有经验的同行请指教:

我在做灌区节水改造项目——防渗渠项目,设计流量32m3/s,用混凝土防渗,厚8-10cm,造价约30元/m2,一开始设计的是渠道断面缩小,业主不同意,说一方面没有土源;另一方面若缩小了,水利权益受到损害。

但不缩小的,渠道糙率减小,流速加快,过相同流量水位不是降低了吗?

若改成浆砌石(考虑加大糙率)造价又太高,约60-80元/m2,

不减少断面,不降低水位,起到防渗作用三个功能同时具备,各位同行有什么好的办法吗?

欢迎大家提宝贵意见。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yrxv
    yrxv 沙发
    现在各地都在做渠道衬砌,这个也是个普遍问题。
    2009-08-18 11:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • lxidin
    lxidin 板凳
    这个问题我也遇到过。原来的渠是土渠,断面很宽。现在准备搞防渗衬护,如果采用砼衬护,则渠道过流断面糙率减小,过水深也会降低。但正常水深降低太多,则有时不能正常往支渠引水。
    2009-08-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有“水工建筑物”的电子书呀麻烦上存一下

各位前辈谁有水工建筑的书麻烦上存一下··谢谢。

回帖成功

经验值 +10