土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个单元六户的高层采暖水井怎么布置

一个单元六户的高层采暖水井怎么布置

发布于:2009-08-04 14:37:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一次做北方的工程,几栋18层的高层住宅,有的一个单元六户人家,核心筒就一个采暖管道井,甲方决定用散热器的形式
我从图集中看到大于三户的,宜在采暖水管井中设置集分水器。这样好像管道井很紧张(多了横管的几个阀门)。能不能就在总立管上水平拉出一对主管,然后各户的供回水支管均从这对主管引走,热量表和阀门都在竖直管上安装,这样管井1800*450就差不多够了

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-8-10 16:35 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yangzj01643
    yangzj01643 沙发
    一个单元六户的采暖系统用的分集水器的管径
    应在正常设计的管径基础上再加大一号
    这样分集水效果更好
    此意见供参考,个人的一点看法
    2009-08-15 08:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • wlq258702
    wlq258702 板凳
    以采暖管为主,给水管避让。
    2009-08-14 21:10:14

    回复 举报
    赞同0