土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
求助,关于低压变压器
求助,关于低压变压器
1、游泳池水下灯12V安全电压,变压器放在离灯具30米的位置,一个变压器同时接了6只水下灯,水下灯为12V/100X2W,变压器的容量为1200W,水下灯并联。请问这样的配电方法,有没有问题。
2、水下灯与变压器距离多少米最为合适。
求大哥大姐帮帮忙,在线等待。
发布于
2009-08-04 11:26:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
seraphao
1、你的问题主要还是电压降的问题,我建议楼主自己算一下,自己算的心里才踏实;
2、1200W/12V的话就是100A电流,个人感觉是有问题的;
3、建议楼主不要把12V变压器用的太满,最好留一定的余量。
2009-08-04 11:43:04
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yuzehui
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
2、1200W/12V的话就是100A电流,个人感觉是有问题的;
3、建议楼主不要把12V变压器用的太满,最好留一定的余量。