1、游泳池水下灯12V安全电压,变压器放在离灯具30米的位置,一个变压器同时接了6只水下灯,水下灯为12V/100X2W,变压器的容量为1200W,水下灯并联。请问这样的配电方法,有没有问题。
2、水下灯与变压器距离多少米最为合适。
求大哥大姐帮帮忙,在线等待。
发布于
2009-08-04 11:26:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
seraphao
1、你的问题主要还是电压降的问题,我建议楼主自己算一下,自己算的心里才踏实;
2、1200W/12V的话就是100A电流,个人感觉是有问题的;
3、建议楼主不要把12V变压器用的太满,最好留一定的余量。