土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请前辈帮我分析分析膨膨胀阀的问题!

请前辈帮我分析分析膨膨胀阀的问题!

发布于:2009-08-04 11:21:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷系统中,膨胀阀开大或者开小对系统有什么影响,最好具体帮晚辈分析下!万分感谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zblgx
    zblgx 沙发
    在制冷系统中,膨胀阀开大会造成回液,制冷效果变差;开小会减少制冷器的量,制冷效果很差;压缩机过热。
    2010-08-11 11:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    同意楼上观点
    蒸发压力实际上是由压缩机的循环量 膨胀阀的供液量,蒸发器有效容积,以及换热效率综合决定的。
    一般的热力膨胀阀,调节流量的范围并不大(不同于电子膨胀阀),如果系统已经构成,其他条件不变。那么靠膨胀阀开度的调节一般是不可能大幅度改变蒸发压力的。(即使手动全开或全关膨胀阀,实际的蒸发压力变化范围也很有限)
    膨胀阀靠对于供液量的较小调节,控制的是回气过热度。
    2010-08-06 21:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 这是什么形式的阀门

DN65上的管子用的阀门,什么阀门啊?闸阀吗?怎么看上去这么小啊?没搞过水路,谢谢!

回帖成功

经验值 +10