在制冷系统中,膨胀阀开大或者开小对系统有什么影响,最好具体帮晚辈分析下!万分感谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zblgx
    zblgx 沙发
    在制冷系统中,膨胀阀开大会造成回液,制冷效果变差;开小会减少制冷器的量,制冷效果很差;压缩机过热。
    2010-08-11 11:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    同意楼上观点
    蒸发压力实际上是由压缩机的循环量 膨胀阀的供液量,蒸发器有效容积,以及换热效率综合决定的。
    一般的热力膨胀阀,调节流量的范围并不大(不同于电子膨胀阀),如果系统已经构成,其他条件不变。那么靠膨胀阀开度的调节一般是不可能大幅度改变蒸发压力的。(即使手动全开或全关膨胀阀,实际的蒸发压力变化范围也很有限)