土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求各位高手帮忙电线的问题

求各位高手帮忙电线的问题

发布于:2009-08-04 09:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于装修时大意热水器的线变成了5根2.5方的铝线了(原因就不说了),我把一根做地线,其余四根 两根合并成一根,可以用7.5kw的即热型热水器吗(20米左右)。谢谢各位。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzsjl
    zzsjl 沙发
    要用很勉强,不要用铝线和铜线接头,接头连接要接触良好,初次使用时摸摸电线和接头发热情况,如果比较热,不能使用。
    2009-08-04 16:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • a3721a
    a3721a 板凳
    要不得
    很危险的,线的温度会升高
    接地线形也小了
    建议全部采用多股铜芯
    2009-08-04 14:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离变

听专家说并联谐振也能起到隔离变的作用,不是特别理解,也找不到合理的答案,请各位高人指点:)

回帖成功

经验值 +10