土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么变压器宜靠近低压柜?
问大家一个基础问题,我们在配电间布置高低压柜时,变压器为什么宜布置在低压柜侧,高压柜与变压器之间的电缆和变压器到低压柜之间的电缆我们主要考虑哪段电缆多些?主要又是哪些因数使得变压器宜靠近低压柜?

全部回答(1 )

  • 加肥猫
    :lol 因为变压器低压侧出线电流大,距离长铜耗大。另外靠近低压侧出线开关对变压器低压侧进行保护,避免低压断路的危害。。
    2009-08-04 10:13:04 来自 PC 评论 举报