约克YSCACAS25CED螺杆机开机大约10来秒就跳机报AC电压不足故障,有哪位高手指点一下,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
weifangju
沙发
补充一下,通过你说的库房温度和吸气压力来看,可以说明有以下问题存在的可能:
2009-08-18 16:46:18
赞同0
-
jpy269
板凳
建议测试一下
2009-08-15 10:52:15
赞同0
加载更多制冷剂不足;
膨胀阀调得过小;
供液不通畅,存在部分堵塞现象。
从你说压缩机停机时的压力来看,我暂且把你说的5个理解成排气压力,为什么会出现5呢?能不能说明白一点?
回复 举报
-清洗室外机
------观察一下,再处理
回复 举报