土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于功率因数问题,,急

关于功率因数问题,,急

发布于:2009-08-03 19:15:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿控制器显示功率因数为0.16,而实际在0.75左右,为什么会差这么多

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ll-723
    ll-723 沙发
    0.75是通过一个多功能电度表测出来的,问题已经解决了,是电压采样出了问题,通过更改电压采样出现了三个数值,一个是-0.16,一个是+0.75,另一个是-0.95,最后+0.75是正确的

    [ 本帖最后由 ll-723 于 2009-8-4 13:25 编辑 ]
    2009-08-04 13:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    楼上好强:funk:
    2009-08-03 20:50:03

    回复 举报
    赞同0