土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电柜控制电源空开选择问题?

关于配电柜控制电源空开选择问题?

发布于:2009-08-03 16:38:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜二次回路控制电源用变压器是3KVA。380/110.
设计院选择控制变压器输入端用空开用C65N 2P-C10。
输出端用空开用C65N 2P-C32。
这个额定电流没有什么问题,关键是设计院选择脱扣曲线是C脱扣。
我觉的应该是D脱扣为好。控制变压器的励磁涌流是很大的,大概是额定电流的5-8倍,
C脱扣能否躲过励磁涌流???
请大家讨论下。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于TN-C-S系统问题

为什么pe线接入漏电开关,会有“线路末端的漏电保护器动作时导致前级漏电开关动作”的现象?

回帖成功

经验值 +10