土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于中置柜的问题

关于中置柜的问题

发布于:2009-08-03 16:36:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
又回到这个问题了,一般变压器多少容量需要设置中置柜?各个地方的电力局是不是有规定的?,遇到一个500KVA的也要做中置柜,sigh,原来设计的是环网柜,现在土建做好了,供电局又要做中置柜,变电所都没有地方了,郁闷啊,那位大侠能提供一个中置柜的方案啊,谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • han2003
    han2003 沙发
    纯粹是各地自己的管理规定,比如我这只要是自管站,就必须中置柜,据说北京1250KVA以下都可以用环网柜。所以还是县官不如现管,听电力局的吧,或者让甲方走走关系什么的
    2009-08-03 23:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    好象规范上说的是800及以上(需要瓦斯或温度、压力保护)。
    2009-08-03 23:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线代替电话线

问 下大家 用RVV的多股软线能代替电话线吗? 对信号传输有什么影响吗?

回帖成功

经验值 +10