土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 闸门尺寸问题

闸门尺寸问题

发布于:2009-08-03 16:09:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1、某水库泄洪洞检修闸门为三孔共用一口闸门。现由于设计时金结与土建未能配套,闸门放下去后进行启闭机房施工,施工完成后发现门槽尺寸过小闸门提不出来,其它几口不能使用检修闸门,请问有什么好的解决办法吗?
2、泄洪闸门施工时只安装了下半部分轨道,轨道全长应为18m,只安装了6m。目前,水位已将闸门淹没12m,工作闸门不能提出进行检修,提出后就无法准确就位进入轨道,请问大家有什么好的解决办法吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • siguocai55
    siguocai55 沙发
    多谢多谢
    现在正好用来参考一下
    要作个闸门
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2009-09-08 11:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • cyc_lc
    cyc_lc 板凳
    首先一点,门槽过小提不能提出有点问题,既然小了,闸门又如何放下去了。不知闸门是否有侧向限位装置,如没有最好加上,对闸门准确就位有好处理。另外请核查启闭机启吊中心与闸门的重心是否在一线上,如有偏差,对其进行校正。如果确实属门槽太小原因,那只能对门槽进行改造处理了。