土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:照明系统如何强行点亮?

请教:照明系统如何强行点亮?

发布于:2009-08-03 16:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期做过多个医院的工程项目!其中有个问题始终不能理解!
在照明系统中,用于应急照明和疏散照明的回路在火灾时由消防控制室接通电源!(GB50116-98,6.3.1.8条)及强行点亮。
但是用于这些回路的断路器都是不带分励脱扣器的。在火灾时是带电状态,如何实施的强行点亮!!
请各位前辈释疑下!!不胜感激!!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 10:57 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • woshiyu168
    woshiyu168 沙发

    以上说的太经典了 目前就是这两种做法的多
    2011-01-23 15:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • yanggongsi
    yanggongsi 板凳
    关于强制点亮分两种情况:
    1、带蓄电池应急灯具强制点亮:
    采用四根线(即L+N+PE+充电线),接触器设于充电线上(常闭状态),充电线接在所在回路的断路器前端,当失电时,断开接触器,使蓄电池强制放电点亮其灯具。
    2、不带蓄电池应急灯具强制点亮
    采用四根线(即L+N+PE+强启线),接触器设于强启线上(常开状态),强启线接在所在回路的断路器前端后端均可,当末端线路被烧断时,闭合接触器,点亮其灯具。类似旁路开关!
    2011-01-17 11:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:开关柜靠墙安装距离~

请教一下,高压开关柜靠墙安装的距离或者放在开闭站与后板的距离应该是多少合适呢?有没有什么国家标准要求的?真空开关柜泄压通道在后面和上面~

回帖成功

经验值 +10