发布于:2009-08-03 15:20:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近做了个医院项目。疏散照明,应急照明和应急插座做在一个双电源末端切换箱内,但出线回路严格分开的。审图意见提出:疏散照明需专用单独回路,不能和插座做在一个箱子内。请教高手怎么理解这个问题。我觉得我设计是单独专用回路了。而且项目较大,为了两个疏散照明还需要单独做个系统?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    1).应急插座的说法似有不妥.
    2)在医院建筑中,一些场所的负荷等级较高,比如说:抢救室;手术室;ICU;等等,但是别把这个和消防用电混淆.2者的性质不同,把这问题弄清楚了,也就知道审图意见是对的了.
    3)"为了两个疏散照明还需要单独做个系统?"..................看来你也知道应急照明是应该单独做系统,仅仅是因为仅"..两个疏散照明......."所以不想做,.......别以小善而不为!

    [ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-8-4 22:16 编辑 ]
    2009-08-04 22:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    和审图的沟通一下看看他是怎么理解的。