只看楼主 我来说两句1、两台阻抗电压不相同的变压器并联运行时,阻抗电压大的变压器分担负荷偏低,阻抗电压小的变压器分担负荷偏高。
2、有载调压变压器,按升压按钮,该变压器的阻抗变小。
现在我们要做升压操作,也就是说要让其他一台变压器阻抗变小,就是要让这台变压器负荷增加。这样,肯定选择让负荷低些的变压器增加负荷。
相反的情况,降压操作,也就是说要让其他一台变压器阻抗变大,就是要让这台变压器负荷减少。这样,肯定选择让负荷高些的变压器减少负荷。
升压时,阻抗电压减小,能分析吗?
回复 举报
1、两台阻抗电压不相同的变压器并联运行时,阻抗电压大的变压器分担负荷偏低,阻抗电压小的变压器分担负荷偏高。
