发布于:2009-08-03 01:07:03
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我们局属一座35kV变电站,报单相接地故障,最后确定为母线单相接地。到现场查看后,发现为B相电压互感器故障。该电压互感器已经喷油,中性点消谐电阻器烧黑。后经检修人员测试,B相电压互感器击穿,母线避雷器正常。母线避雷器做试验时,高压跌落式熔断器拉开,避雷器未拆下,说明高压跌落式熔断器绝缘正常。
更换三台电压互感器及中性点消谐电阻器,将母线电压互感器投入运行,投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟。外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地。刚投运瞬间三相电压分别为A:9.** B:1.** C:8.** 零序电压升高数值忘了,小数点后数值记不清了,基本上是单相接地的现象。
各位大侠帮忙分析下,是什么情况导致母线再次接地的?如果是二次短路的话,导致一次击穿最短时间是多少。另外说明一个情况:在合母线电压互感器母线闸刀时,B相火花明显比A、C相大。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报