土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急!道路绿化喷灌用水的问题!

急!道路绿化喷灌用水的问题!

发布于:2005-05-31 14:06:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现有一条道路长约1500米(两侧均已绿化),绿化用水从市政管网接入,原来是两条DN80的管道在供水(两侧各一条),现在打算从附近用水泵抽取河水来喷灌,必须使用原来的DN80主管并不打算安装新的主管,请问该如何选择水泵才能满足喷灌的水量及压力要求?

水泵的流量是否按照大面积绿化用水的规范来确定?还是......
水泵的扬程又该如何确定???

请各位前辈教教我!!!!!!
不胜感激!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jackyhappy
    jackyhappy 沙发
    水泵参数的确定是根据流量和扬程
    流量根据此绿化带喷头总流量,按DN80水管的经济流速复核
    扬程根据选用喷头的设计压力和其他水头损失、地形的高差等计算
    2006-09-05 21:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • ts123_0
    ts123_0 板凳
    谢谢了!
    2005-05-31 22:25:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多