土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热网循环泵出口调节蝶阀的选型问题

热网循环泵出口调节蝶阀的选型问题

发布于:2009-08-02 09:43:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
技术协议选型蝶阀DTD941H-25C,DN450MM,蝶阀设计安装在热网循环泵出口管道供调节用,正常工作应该满足热网循环泵额定流量2200m3/h;1.5Mpa的使用条件,根据上述条件:确定调节阀口径、压力、流量。
热网循环泵出口调节蝶阀的选型是根据什么来选定型号的。
  • yeluoxue
    yeluoxue 沙发
    一般是根据样本吧,像你你这样管径定了,直接找样本选就可以了。在样本上把承压力乘以1.2的安全系数,我的师傅说偏心的比较好些,偏心蝶阀的代号是3.
    2009-11-30 23:08:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

郑总给安.doc

致安先生:本人并非看得起你,只是经常看你的文章,实在是看不下去了,一时兴起写了问题让你思考。可是你的回答让我很失望,不过也在情理之中,因为您的水平……这次就一些问题给你些答案,由于时间关系,没法细致的讲给你,就凑合看吧,不过要虚心呀,别再写那些让人笑话的东东了!“我可以告诉你,控制热力公司能耗,设计合理,根本不用什么自控”,兄弟呀,知道什么叫无知者无畏吗?丹佛斯有一句话“No control, no balance;No control, no comfortable”事实上,我们的控制太少,太简单。你知道的控制只是安装几个温控器,那当然起不了什么太大的作用,相对合理的控制应该是完美的,从你所谓的供热公司开始就实现自动化控制,让你所谓的锅炉工见鬼去吧。

回帖成功

经验值 +10