土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 几个问题

几个问题

发布于:2009-08-01 15:37:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
刚刚拜读一些帖子,再加上现在的师傅教我的东西 我有几点疑问,希望各位同行能帮我解答下。
1 我师傅说 雨水污水考虑支管和干管交叉的原则, 污水管和雨水管垂直距离一定要保证一定净空,这样支管接进来就不会打架。还有就是支管和干管的连接必须是管顶平接,
我现在看很多设计者 都是污水和雨水 垂直部分有部分是重叠的, 我不知道他们为什么这样做?
2 各位讨论的交叉井 是个什么样的井啊 ?
3 各位讨论的穿管井又是什么样的做法?
4 支管接入干管就一定要管顶平接吗?我看有很多检查井 支管在和干管 不是在一个标高接入的啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、根据《室外排水设计规范》(GB50014--2006)第4.3.1 条规定:不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。第4.3.2 条规定:管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。 注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。
    2、第4.13.3条规定: 排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距,应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素,按当地城镇管道综合规划确定,亦可按本规范附录B采用。按规范附录B表B规定:排水管道之间垂直的最小净距为0.15m。
    2009-08-03 15:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • a6869
    a6869 板凳
    一般主管和支管是平接的。。。但是没有位置的话。。可以考虑比主管管内低标高高一点就可以了!不影响到支管的排水能力!
    2009-08-02 12:30:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污泥用压力管道输送计算问题

10T/h污泥(含水率97%)用压力管道输送,管径怎么计算?室外排水设计规范2006按照“4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度”规定压力输泥管最小管径DN150,但不能满足“4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速”要求怎么办,有什么规范依据?[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2009-8-1 20:41 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10