铸锭炉变压器,求助!
铸锭炉变压器,求助!
铸锭炉是美国DSS的,它使用电压是24V,使用电流是3800A,这个变压器怎么能达到这样的效果?!:handshake
输入电压220v,这个变压器是怎么使输出到达直流24A,3800A的?!能够达到这样的效果嘛?
[
本帖最后由 servin 于 2009-8-1 16:46 编辑
]
发布于
2009-08-01 15:05:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
servin
:handshake
辛苦了,都快4点了还在论坛里面
2009-08-02 14:41:02
来自 PC
评论
举报
lingxuct
三相的?
24X3.8X1.732=158KVA
不大,由于电压低,匝数少,但电流大,一般是“二次绕组多个并联”。
2009-08-02 03:54:02