请教:抗谐振电压互感器可以接一次消谐装置吗
请教:抗谐振电压互感器可以接一次消谐装置吗
请教高人:抗谐振电压互感器一次接地侧可以接一次消谐装置吗
发布于
2009-08-01 14:56:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huyingyao90
不能这样做,你做向量图,就会明白
2014-08-03 22:43:03
来自 PC
评论
举报
tank-----no.1
一次可以经过消谐装置后在接地