土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算

无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算

发布于:2009-08-01 13:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应论坛里朋友的要求,我把无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算的计算书发一下:
《工业与民用配电设计手册》(第三版)270页。
先收集一下有关参数,以我们讨论的那个雨水泵站为例:

电动机 Y315M1—6 90kw
母线额定电压 Um = 0.4kv
IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87
启动电流倍数 Kst = 6.5
负荷电缆取 VV—4*95mm2 电缆长度 0.06 km
变压器容量 SrT= 0.4 MVA 阻抗电压xt = 0.04
系统短路容量 Sk 取 50 MVA

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 加菲猫
    加菲猫 沙发
    不错!学习学习!
    2013-01-09 17:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 板凳
    好贴,支持,顶!
    2013-01-09 16:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼中间的开闭所

对于高层的商业写字办公楼,有没有把开闭所建在楼层中间的这种情况,如果有30层楼,大概建在哪一层比较合适呢?

回帖成功

经验值 +10