土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算

无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算

发布于:2009-08-01 13:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应论坛里朋友的要求,我把无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算的计算书发一下:
《工业与民用配电设计手册》(第三版)270页。
先收集一下有关参数,以我们讨论的那个雨水泵站为例:

电动机 Y315M1—6 90kw
母线额定电压 Um = 0.4kv
IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87
启动电流倍数 Kst = 6.5
负荷电缆取 VV—4*95mm2 电缆长度 0.06 km
变压器容量 SrT= 0.4 MVA 阻抗电压xt = 0.04
系统短路容量 Sk 取 50 MVA