土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础施工的问题

基础施工的问题

发布于:2005-05-31 10:45:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如图所示.厂房主体已经完成,现进入装饰阶段,旁边的污水处理池需要施工.
二者基础底标高差2M多,池深,两者墙与墙间隔仅2.5M,厂房基础为桩承台基础,现在水池开挖,想设置钢板桩,不知有没有人遇到过相似的情况,对厂房基础是否有影响,有没有更好的措施.

1117507851838.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bsmmy
    bsmmy 沙发
    厂房基础桩250*250的静压方桩,处理池外围房建平面尺寸12*27M,内部基本全为水池!
    2005-06-02 08:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • xzg-888
    xzg-888 板凳
    不知水池平面尺寸有多大,如果不太大的的话,可采用钢筋砼沉井的方法将沉井沉到设计标高,然后封底,作处理池用.这样可保证在开挖土方时,原厂房基础下的地基土不受扰动.
    2005-05-31 16:47:31

    回复 举报
    赞同0