“给电缆做保温”听了会让人不可理解,但前两天应使用方的要求,确实这样做了!
是因为我听了使用方的理由,非常正确,所以做了。
是石化企业一个轻质油高压空冷的进出口电动阀的电缆,出保护钢管到电动阀(约1米不到)裸露电源电缆,设计忘记配金属挠性管了,这些电动阀正常情况都是全开的,作用是万一发生高压空冷爆管(轻质油一爆管,喷出来就着火),人是无法靠近关阀门的,一发现爆管(着火)能在操作室把电动阀关闭,切断易燃物。
如果裸露电缆一开始着火就烧坏了,就无法关阀了,现补装金属挠性管来不及,就用石棉绳和铝箔布包扎住裸露的电缆,能保证着火初期让电动阀关闭。