土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强贴(为网易的明天请进):小电容MM人气超高的由来!

强贴(为网易的明天请进):小电容MM人气超高的由来!

发布于:2009-07-31 15:26:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有小电容MM的地方就带来超高人气!原因:
一、我仔细看了MM发的帖子,客观感觉MM发帖的艺术性,这种艺术性就连MM自己都没有觉察到就带来了超高人气。主要体现在 MM不自作清高,以比较低的姿态提出问题,等待救助或驰援。我想大众都不乏乐于助人的心态。
二、电容MM的形象一看就让人有怜香惜玉的心态。(所以要选好头像哦)
三、论坛不乏坚持真理和充满才气,理论与实践皆备的人,我看NLB、老周就属于(非常值得我敬重,我可从不PMP哦)。
四、小电容MM的语言有一定的挑逗性,也可能其略带诙谐的个性所致,其实,也许小MM在生活工作中就有其可爱的个性。既不高高在上,也不奴性!

这个泵站帖子开始几天并无人气,YY1970紧追不放,火一浪高过一浪,后来网坛大哥老周、NLB等加入最终造成大火连烧三个月。
呵呵,祝愿这种帖子越多越好,网易的明天更美好!

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • 纳罕
    纳罕 沙发
    新人,来老帖看看,感觉就在昨天似的
    2013-04-23 12:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    1、四台电机 配400KVA,无功补偿,最大工况负荷率100%,平时负荷率极低;从经济运行角度应该选择400KVA;
    2、三台电机已启动,第四台电机可以全压启动,用全压启动的条件校核,可以通过校核; 电机可以全压启动,只是不要同时启动; 校核过程参考 配电设计手册270页表6-16;电缆取50米95平方;
    3、如果泵厂希望电机降压启动,作为设计,乐见此行为;
    选630KVA远没道理;
    选500KVA是将四台水泵作为平时常用,负荷率80%;
    选400KVA符合工况,最经济;
    依泵厂采用电机降压启动;
    2010-06-11 10:44:11