土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净厂房上送上回资料

洁净厂房上送上回资料

发布于:2009-07-31 08:54:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
那位前辈有做过千级洁净厂房FFU送风,上送上回式的空调系统。小弟在做个这方面的课题,急需这方面资料,目前国内做的不是很多,资料很少。如方便的话也可以发到我邮箱 jinchong420@163.com。发表话题也是想抛砖引玉大家探讨下这种方式的可行性。
我先把我大致了解的讲下,千级厂房气流组织形式处于层流送风和乱流送风的焦点,完全用FFU层流送风成本高,如用乱流形式洁净度无法保证,如果将FFU数量减少,成排布置,一排送风一排回风这样间隔布置,上送上回,形成U字形局部气流形式让工作区处于垂直气流范围内。这样接满足工作区垂直流洁净要求,又降低了成本。
那位有过这方面的施工或设计经历的可以交流下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sict005
    sict005 沙发
    还有一点,什么叫 "千级厂房气流组织形式处于层流送风和乱流送风的焦点" ?千级洁净室完全就是乱流啊,哪里会有 “如用乱流形式洁净度无法保证” 这个说法???
    2009-08-14 12:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • sict005
    sict005 板凳
    千级基本达不到要求,颗粒小的灰尘问题不大,但是颗粒大的灰尘就有很大的问题了,除非室内基本不产生灰尘。不然的话,回风得多大的风速才能把像5μm或者更大的灰尘吸到天花上面去?

    还有一个很致命的问题,如果是顶回的话,在测试的时候如果拿着尘埃粒子计数器到回风口底下测试,灰尘都在往你头上跑,计数器一开不把灰尘全部吸进去了?那不是搞笑吗!
    2009-08-14 11:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净服的清洗标准

我们公司的洁净服清洗后,我想确认是否达到清洗的标准请问洁净服的清洗标准是什么,使用的是什么标准。是不是209E

回帖成功

经验值 +10