发布于:2005-05-30 23:08:30
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
有点疑惑:
“
消防电梯间前室的加压送风量 表8.3.2-3
系统负担层数 加压送风量(m3/h)
<20层 15000-20000
20层-32层 22000-27000
”
“8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”
按开启三层计,每层的送风口出风量为15000/3=5000m3/h
风口大小为0.2m2, 需要200X1000。(出风按最大7m/s计, 总风量是最小一种情况)
可实际工程中前室加压送风口往往只有200X400(h)左右大小, 何故?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1000级至1佰万级的风速及风管的设计,
厂房面积在1500平方以内.
关于风管,是否是随着主机的风量而变.
如水冷柜机30HP那用风机风量3500是否合置.
回复 举报
公式详见空气调节设计手册
回复 举报