土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 单母线分段并列运行的问题

单母线分段并列运行的问题

发布于:2005-05-30 22:55:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
三台发电机,1#、2#接于6KVI段母线上,送至1#主变,3#机接于6KVII段母线上,送至2#主变。两主变高压侧并联。6KV二段母线母联开关一般在分位。现因3#机不发无功,I、II段母线电压相差5%Ue。现想提高3#机的电压,拟二段母线并列运行,是否因此产生环流?可否并列运行?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wyx2527
    wyx2527 沙发
    不会产生环流,因3号机不发无功负荷,1,2号机带的无功负荷比较大.
    2006-01-02 09:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan


    环流不产生,但是原1段6KV母线电流部分会通过#2主变流往线路,NLB是吗?
    而且#1#2机的部分无功会流向#3机的厂用负荷.我是这样想的,不知道对不对,请NLB兄指正.
    2005-10-10 22:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多