土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 丙类厂房的应急照明?

丙类厂房的应急照明?

发布于:2009-07-30 22:48:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人有一个丙类的单层厂房,10000平米,100*100的方型,按照防火规范的说法:11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。因此疏散指示灯是一定要设的,可规范对于疏散照明并没有明确规定:
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道

按照这几条的要求,这个厂房就是一个大空间,没有什么疏散的通道,应不应该设疏散照明呢?
另外要是设疏散照明的话,应该怎么设,难道把整个厂房都做疏散照明吗,设计照度值是150LX,按照1/10的照度,也得15LX,这得多少疏散照明灯啊?
厂房的跨度是24米的,高度9米,疏散指示也没法设啊?
恳请各位高人指点一二!!!!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 注册电气师
    不设消防大队通不过
    2014-01-28 22:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • love87dream
    love87dream 板凳
    zdb234267 发表于 2013-9-16 09:17 按规范,单多层厂房生产区内是不需要应急照明的。如果疏散指示不好确定,除门上方设置安全出口灯外还加条说 …请问是什么规范啊?
    2014-01-03 10:53:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED光度测量原理

1 光强度的测量方法  把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。  先用光强标准灯校准硅光电二极管,C=E/S  式中Es=IS/(d2s)  d s是标准灯与接受器之间的距离,I s是标准灯的光强度,R s是标准灯的响应。  E s=C •R t式中E t是被测LED的照度,R t是被测LED的响应,则LED的光强度I t为:I t=E t •d2t

回帖成功

经验值 +10