土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于10KV高压计量的问题?

关于10KV高压计量的问题?

发布于:2009-07-30 22:40:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们这里的供电部门对于10KV计量有一个特殊的要求或者说习惯做法,就是要安装组合互感器来计量,常规的方式供电部门是不可以的答应的,这里就是一个利益的问题,呵呵,没办法。组合互感器就是一台电流互感器和电压互感器的组合体,外型尺寸大约是400*340*620.我现在有一个项目,安装三台变压器,因为这三台变压器用电分别属于三种电价,所以就要安装三台组合互感器;我想把这三台组合互感器分别安装在三台变压器高压柜的电缆小室里边,这样高压室也比较美观。高压柜我想选择常规的中置柜,比如KYN28等,内装真空断路器。我现在的问题是:
1.这样做对于成套厂家来说能做到吗?
2.如果非得这样做选择什么样的高压柜合适呢?
希望能得到各位高手的指点。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    选1000宽的28柜,放在手车室下面的预留室。作为高压计量可以不用保护电流互感器。不过组合互感器安装的时候注意安距。手车室里做个隔离手车。
    2010-08-21 19:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • leaf_x2002
    leaf_x2002 板凳
    你想把组合互感器放在电缆室里不现实,最主要的因素很简单,柜子装不下,距离不够,简单的做法就是再扩一个计量间隔,
    2010-08-21 09:56:21

    回复 举报
    赞同0