土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 初作设计,对防雷接地的一个混淆困惑

初作设计,对防雷接地的一个混淆困惑

发布于:2005-05-30 21:08:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在做防雷时,说明中会写到屋内屋外有预留钢板,屋外有0.8,0.5米的,室内是0.3米的 我一般认为是屋内作接地用的,刚做设计很混乱,有那个兄弟能不能给出详细,确切,清晰的防雷接地的预留钢板的知识以及他们的区分,谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • matthue
    matthue 沙发
    一般有三种:
    屋内地坪上方:接地或等电位用;
    室外地坪上方:测试接地电阻用;
    室外地坪下方:预留的补充接地极引出端子。
    2005-06-01 02:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳


    02d501-1-4。不过必须看明白再画图呀,要不然浪费很大。
    2005-05-31 14:51:31

    回复 举报
    赞同0