土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施

门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施

发布于:2005-05-30 20:46:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施
梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算,但往往由于端部封板较簿
而导致与计算有较大出入,故应严格控制封板厚度,以保证端板
有足够刚度。
有的设计斜梁与柱按刚接计算而实际工程则把钢柱省去,把斜梁
斜梁支承在钢筋混凝土柱或砖柱上,造成工程事故,设计时应注
意把节点构造表达清楚,节点构造一定要与计算相符。
多跨门式刚架中柱按摇摆柱设计,而实际工程却把中柱和斜梁焊
死致使计算简图与实际构造不符,造成工程事故。
檩条设计常忽略在风吸力作用下的稳定,导致大风吸力作用下很
容易失稳破坏,设计时应注意验算檩条截面在风吸力作用下是否
满足要求。
有的工程在门式刚架斜梁拼接时,把翼缘和腹板的拼接接头放在
同一截面上,造成工隐患,设计拼接接头时翼缘接头和腹板接头
一定要错开。
有的单位檩条设计时只简单要求镀锌,没有提出镀锌方法镀锌量
,故施工单位用电镀,造成工程尚未完成,檩条已生锈,设计时
要提出宜采用热镀锌带钢压制而成的翼缘,并提出镀锌量要求。
隅撑的位置和檩条(或墙梁)和拉条的设置是保证整体稳定的重
要措施,有的工程设计把它们取消,可能造成工程隐患。如果因
特殊原因不能设隅撑时,应采取有效的可靠措施保证梁柱翼缘不
出现曲屈。
柱脚底板下如采用剪力键,或有空隙,在安装完成时,一定要用
灌浆料填实,注意底板设计时一定要有灌浆孔。
檩条和屋面金属板要根据支承条件和荷载情况进行选用,不应任
意减薄檩条和屋面板的厚度。
为节省檩条和墙梁而采取连续构件。但其塔接长度不少单位没有
经过试验确定,而塔接长度和连接难于满足连续梁的条件。在设
计时,要强调若采连续的檩条和墙梁,其塔接长度要经试验确定
,也应注意在温度变化和支座不均匀沉降下可能出现的隐患。
不少单位为了省钢材和省人工将檩条和墙梁用钢板支托的侧向肋
取消,这将影响檩条的抗扭刚度和墙梁受力的可靠性。设计时应
在图纸标明支座的具体做法,总说明应强调施工单位不得任意更
改。
门式刚架斜梁和钢柱的翼缘板或腹板可以变厚度,但有的单位翼缘
板由20mm突然变成8mm,相邻板突变对受力很不利,设计时应逐步
变薄,一般以2mm至4mm板厚的级差变化为宜。
有的工程建在8度地震区,可是其柱间支撑仍用直径不大的圆纲,
建议在8度地震区的工程,柱间支撑应进行计算,一般采用角钢断
面为宜。
有的工程,不管门式刚架跨度多大,柱脚螺栓均按最小直径M20选
用,造成工程事故。锚栓应按最不利的工况进行计算,并应考虑与
柱脚的钢度相称,还要考虑相关的不利因素影响,建议按本措施
第18.7.10条采用。
一般当刚架跨度:小于等于18m采用2个M24;
小于等于27m采用4个M24;
大于等于30m采用2个M30;
有的门式刚架安装时没有采取临时措施保证门式刚架侧向稳定,造
成安装过程门式刚架倒地,建议在设计总说明中应写明对门式刚架
安装的要求。
屋面防水和保温隔热是关键问题之一,设计时要与建筑专业配和,
认真采取有效措施。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liaoheshitj
    liaoheshitj 沙发
    111
    2005-09-15 14:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 板凳
    新版开版之时,需要广大网友热情帮助和支持!谢谢楼主!
    2005-05-31 00:00:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式刚架给我们带来的好处

门式刚架给我们带来的好处1. 引 言 传统工业建筑多采用砖混或钢筋砼框(排)架承重结构,配合大型屋面梁板屋盖和大型墙板墙体围护结构,组成结构体系。体系重量大,工厂预制及现场施工技术复杂,施工周期长;受季节性施工的影响,土建工程在很大程度上制约着工程项目的建设周期。但对以往已取得的成果进行分析,仍然未能摆脱传统的砌体和钢筋砼结构所用材料和应用技术的束缚,因而也难以在实践中取得更大的突破性进展。

回帖成功

经验值 +10