土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:卫生间、餐厅排气问题
本人现手上有一个餐厅的项目,面积1w多平米,由于土建没有预留排风竖井,我的卫生间及餐厅排气没法排, 现在考虑用主管道集中排出外墙,每层在主风道上安装混流式通风机,末端采用排气扇,主管道大约40-50米,请问各位这样是否合理,还需要注意哪些东西?
坐等高手解答,感激涕零。。。

全部回答(3 )

  • shamaguoguo
    “主风道上安装混流式通风机”此风机如何控制运行呢?任何一个卫生间开启或厨房使用时就联锁开启呀?
    还是常开?
    感觉不是很合理呢?
    2010-03-10 19:10:10 来自 PC 评论 举报
  • datangxiyuji
    1.典型的送排风系统。
    2.考虑新风量和排风量的平衡。
    3.考虑能量回收问题,尽量选用热回收主机。
    4.卫生间一定要单独做排风系统。
    5.保证卫生间负压。
    6.保证送排风口风量平衡问题,可以采用手动风量调节亦可选用组合式自平衡风口。
    2009-08-07 15:23:07 来自 PC 评论 举报